求助一下各位专家,有规范条文说明消防电梯前室要设置灭火器吗

wzl.....1251 | 2026-03-31 09:29
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-03-31 10:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里未强制,从安全角度建议设置。石老师说过“消防电梯前室是消防员进入火场的‌第一作战阵地‌,是初期灭火的‌唯一可控空间‌。前室内常存装修材料、临时杂物等可燃物,火灾荷载达中危险级。若无灭火器,消防员抵达后将‌丧失第一时间扑救能力‌,严重削弱整体救援效率。”

阴雨天 2026-03-31 10:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有

阳明心 2026-03-31 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范未明确要求强制设置灭火器,但要求设置消火栓,实际施工会把灭火器与消火栓一起配置。

天苍老师 2026-03-31 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高层公共建筑的合用前室需要设置消火栓,通常会把灭火器也放在一起,属于工程惯例。

周家斌 2026-03-31 20:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防电梯前室没有专门条文强制要求设灭火器,

李勤 2026-04-01 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

由于消火栓有一定保护距离,灭火器也有一定保护距离,一般设置消火栓位置设置灭火器