消防主机设置楼层规定

请问,无人值守变电站消防主机设在主控室,信息可以传到集控中心,对于设置

楼层怎么规定?如果中控室在二楼,消防主机也跟随设在二楼,是否符合规范要求?谢谢

海红果 | 2026-03-24 15:08
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-03-24 16:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB 50229-2019)是可以。一般民用建筑根据GB50037-2022第4.1.8条第三款,消控室位于二楼不行。

吴晨 2026-03-25 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合,只能正负1

懒得说 2026-03-25 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

并没有规范明确不能设在2层。消防主机设置场所必须满足消防控制室应该具备的条件。  中控室的监控和消防控制区域需有明显的区域划分;有操作空间和疏散通道

仓鼠 2026-03-25 16:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建规只是宜设置在正负一层,不是强条必须要再正负一层,但还有一条强条要求疏散门应直通室外或者安全出口,所以二楼也可以但必须要靠外墙且能直通室外,或者得设置室外楼梯或室外平台疏散


条文解释


小唐12321 2026-03-26 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,又不是强制性规范,二楼也很安全。

李勤 2026-04-01 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合,消防控制室火灾时应坚守岗位,最后撤离的设备间,所以确保人员安全可靠,只能设在首层,或地下一层直通室外的房间

sail 2026-09-07 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,一层或者负一层。