升压站(变电站)里面的预制舱与其它构建筑及电气设备防火间距如何确定

以前电气设备不套预制舱,电气专业定安全净距,土建专业定防火间距 ;现在设备成套舱体,舱体与舱体  舱体与电气设备 舱体与生产生活建筑有没有距离要呢?厂家说设备套舱体还是设备 ,那其实土建专业是不是可以不管距离,但是电气专业一问三不知,如果遇到消防审查还是找土建。问了trd有的说舱体执行屋外配电装置,有的说没要求。如果执行屋外配电装置是不是舱体可以挨着,而且油量小于1t与生产建筑无距离要求,有点不知所措。求指教

cddsldcso | 2026-02-09 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

scool 2026-02-09 13:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.0.15 厂区内建(构)筑物、设备之间的防火间距不应小于表4.0.15 的规定;高层厂房之间及与其他厂房之间的防火间距,应在表4.0.15规定的基础上增加3m。

cddsldcso   回复: scool2026-02-10 08:37

附表里面按电厂 也没说预制舱执行什么类别

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-02-10 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50229的表4.0.15,以及GB50016的表3.4.1-----有关变压器的防火间距,主要是看变压器绝缘油的油量来定不同间距,那个严就按那个来定,从严原则