面积超过1000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所的房间和走道设置应急排烟排热设施的问题

《建筑防火通用规范》2.2.5总建筑面积大于1000㎡的歌舞娱乐放映游艺场所中的房间和走道在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,是不是要在每个房间都设置?要设置该如何设置?求大神指点。

请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友68723 2026-02-06 08:49 00 [回复]举报

有前提条件:下列无可开启外窗的地上建筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施,且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能,房间有外窗即可 

EHS-DL 2026-02-06 11:35 10 [回复]举报

这种条件通常情况下每个房间和走道均需在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设施。若房间位于建筑内部(不靠外墙),且因建筑结构限制(如位于综合体中央、无外墙或屋顶直接连接)确实无法设置,则可不设置;但需通过其他消防措施(如机械排烟系统)补偿。

潘天坤 2026-02-10 16:41 00 [回复]举报

可以参照配套实施指南:“应在每间房间的外墙或屋顶上设置应急排烟排热设施”

如果每间房间均存在外墙或者屋顶条件,可以在每间房间的外墙或者屋顶上设置,如果没条件的话就不知道如何操作了