消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否每层都需设双切箱?

依据《建筑防火通用规范》10.1.6条:若建筑每层各为一个防火分区,其中个别楼层仅有应急照明和疏散指示系统,是否每层都需设置自动切换箱,且切换箱设于电井内或所在楼层设置配电小间?

努力搬砖1 | 2026-02-02 15:28
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-02-03 12:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按规范做就是每层均需在本层配电箱内设置双切箱‌,配电箱设置位置‌就是电气竖井‌或‌本层专用配电小间‌,严禁设于普通房间、走廊或非消防专用区域。

jinyanwu 2026-02-03 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、个别楼层仅有应急照明和疏散指示系统,如果应急照明和疏散指示系统自带电源的话,不需要再设置自动切换箱;目前一般的应急照明都自带有电源,但疏散指示系统一般没有独立的电源;

2、如设置有切换箱,切换箱设置在所在防火分区内的配电箱内即可,不需要独立的配电小间;

懒得说 2026-02-04 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不必每层设置双电源切换箱。如果切换箱设置在电气竖井中,电气竖井可以作为一个防火分区,但必须遵循相关的建筑防火规范和标准,确保其防火性能和安全性。

消防123打工 2026-02-05 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。

苏凌枫 2026-02-28 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以在设置应急照明配电箱的同楼层电井内设置双切箱,应急照明配电箱出线可以跨楼层。

sail 2026-08-14 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那规范就是按防火分区设置,每层不是同一个防火分区则需每层设置。但是个别省份都有自己的消防审查要点,可以允许三层设置一个,但是对于防火卷帘、挡烟垂壁等数量有要求,数量极少的情况下可以三层设一个。

关闭

关闭

手机APP下载