二级负荷可以用ups作为备用电源吗

火灾报警系统为二级负荷,可以用一路市电+一路ups吗

电气123 | 2026-01-30 10:37
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

懒得说 2026-01-31 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理论上可以,但UPS 的容量很难满足消防水泵、消防风机等设备的运行要求


追风赶月 2026-02-01 10:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。供配电系统设计规范 GB50052-2009 :3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。另:一路市电+柴油发电机组,并设置末端自动切换,是目前广泛认可的合规方案。

一个呆呀 2026-02-02 08:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单纯报警没有联动设备是可以的

李勤 2026-02-02 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-02-02 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火报系统是可以的。详见《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第10.1.


sail 2026-08-13 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当市电采用架空线时可以,否则不行。