全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
对于个别的消防设备故障,消防检测项目如何判定?
检测项目碰到某些系统有个别设备故障,如探测器、手动报警按钮、消火栓、排烟阀、应急灯等,在判定探测器功能、手报功能、消火栓系统的控制功能、防排烟系统的控制功能、工作间备用照明照度、疏散用应急照明地面照度及系统要求等检测项目是否都按不合格判定?
EHS-DL 2026-01-29 15:28
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不能这样一概而论就说“不合格”。需依据具体检测标准、抽样方法和整体功能评估,整体功能(如报警控制器联动逻辑)通过模拟测试验证,个别设备故障若不影响系统核心性能(如报警、联动启动),则项目可判定合格,但所有故障须记录并及时修复。
仓鼠 2026-01-30 09:24
0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB50166
5.0.5 根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,应将检测、验收的项目划分为A、B、C三个类别: 1 A类项目应符合下列规定: 1)消防控制室设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定; 2)消防控制室内消防设备的基本配置与设计文件和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的符合性; 3)系统部件的选型与设计文件的符合性; 4)系统部件消防产品准入制度的符合性; 5)系统内的任一火灾报警控制器和火灾探测器的火灾报警功能; 6)系统内的任一消防联动控制器、输出模块和消火栓按钮的启动功能; 7)参与联动编程的输入模块的动作信号反馈功能; 8)系统内的任一火灾警报器的火灾警报功能; 9)系统内的任一消防应急产播控制设备和广播扬声器的应急广播功能; 10)消防设备应急电源的转换功能; 11)防火卷帘控制器的控制功能; 12)防火门监控器的启动功能; 13)气体灭火控制器的启动控制功能; 14)自动喷水灭火系统的联动控制功能,消防水泵、预作用阀组、雨淋阀组的消防控制室直接手动控制功能; 15)加压送风系统、排烟系统、电动挡烟垂壁的联动控制功能,送风机、排烟风机的消防控制室直接手动控制功能; 16)消防应急照明及疏散指示系统的联动控制功能; 17)电梯、非消防电源等相关系统的联动控制功能; 18)系统整体联动控制功能。 2 B类项目应符合下列规定: 1)消防控制室存档文件资料的符合性; 2)本标准第5.0.3条规定资料的齐全性、符合性; 3)系统内的任一消防电话总机和电话分机的呼叫功能; 4)系统内的任一可燃气体报警控制器和可燃气体探测器的可燃气体报警功能; 5)系统内的任一电气火灾监控设备(器)和探测器的监控报警功能; 6)消防设备电源监控器和传感器的监控报警功能。 3 其余项目均应为C类项目。 5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定: 1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格; 2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。

