敞开场所四周设有距地2.7米的边吊,其余为无吊顶,净高5.8米,在设置防烟分区挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁是否需要设置在边吊下方?

敞开场所四周设有距地2.7米的边吊,其余为无吊顶,净高5.8米,在设置防烟分区挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁是否需要设置在边吊下方?

WeiHL | 2026-01-28 14:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-01-28 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若四周边吊自身高度为‌2.7m‌,且其投影宽度≥500mm时,边吊下沿已具备阻挡烟气水平流动的能力,可直接作为挡烟分隔设施使用,无需额外增设挡烟垂壁。若边吊投影宽度<500mm,或存在通风管道等导致结构不连续,则须在边吊下方增设挡烟垂壁,使有效挡烟高度满足规范要求。

罗马苏丹 2026-01-28 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,边吊要满足相当于挡烟垂壁的耐火极限要求

潘天坤 2026-01-28 17:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是四面敞开还是顶部敞开

吊顶是密闭吊顶还是镂空吊顶,如果是镂空吊顶那么通透率是多少