高位水箱出水管路数量要求

高位水箱喷淋管道、消火栓管道出水管路数量有2路要求吗?各1路符合规范要求吗?

王想 | 2026-01-28 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 5

重庆消防 2026-01-28 15:34 10 [回复]举报

没有规定,出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。

王想   回复: 重庆消防2026-01-28 16:39

谢谢

0    0 [回复]举报

EHS-DL 2026-01-28 15:42 10 [回复]举报

各1路符合规范要求。除非你消防水箱特别大,内部有分格则可能需要多路。

王想   回复: EHS-DL2026-01-28 16:38

谢谢

0    0 [回复]举报

李勤 2026-02-02 11:04 00 [回复]举报

规范没有明确数量要求,如果由于空间限制由多座水箱组合而成,从可靠的角度,建议每座水箱都有相应出水管