气膜建筑要求?

气膜建筑使用功能为影院,有没有相关规范性文件要求此类建筑耐火等级、消防设施需满足什么要求?


刘亚洲 | 2026-01-22 17:26
请写下您的回答回答

回答 | 1

重庆消防 2026-01-23 08:59 10 [回复]举报

国家暂未出台有关气膜馆的工程建设消防技术标准,应归入《建设工程防火设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第58号)第十七条所列采用新技术、新工艺、新材料的建设工程,根据规定开展特殊消防设计,报省级建设主管部门按程序组织专家评审。在消防审批申报系统中选择何种建筑类别取决于气膜馆的使用功能。