丙类厂房的办公室与车间的分隔

专家老师:您们的资深实践经验,请教两个问题

1、丙类厂房办公室与车间防火分隔,2小时隔墙+乙级防火门,可以采用1小时耐火极限的岩棉板两层叠加,1+1,可以吗?本来有一层分隔,不符合规范,再加一层岩棉板符合规范吗?


2、问题2

仓库与厂房的区分的界定要素有哪些?有些功能场所货物相对多一点,人少一点,货物的包装与搬运定为厂房还是仓库,不是货物的多少吧!有些车间有很多人,但货物量大,也有些企业人少,货物量大。

aq肖工 | 2026-01-16 11:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

sufi 2026-01-16 16:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一个问题:我遇到的案例是不可以的。岩棉板厚度的增加耐火时限理论上可以达到2小时,但是岩棉板墙体被火烧后有塌落的风险,所以耐火时限超过1小时的墙体都不建议使用彩钢板墙。很多地方消防局也不认可,最好还是咨询一下当地消防部门。

第二个问题:区分厂房还是仓库是看是否有生产,有生产有产出新产品就是厂房,存放原料或者产品的就是仓库,和人数及货物多少无关。

EHS-DL 2026-01-19 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不可采用两层1小时岩棉板叠加,防火构造的耐火极限以 ‌"整体系统"‌ 为测试对象。

2、依据核心功能而非货物量或人数判定,关键看是否存在"生产行为"‌。属厂房‌:若包装是生产流程末端环节(如灌装后贴标),即使货物堆积;属仓库‌:若仅对已完工产品进行堆码、分拣(如电商配送中心)。

李勤 2026-01-20 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.第一个问题耐火极限的做法不等于1+1=2,建规后边附录有相应耐火等级的材料做法

2.第二问题看是否有生产活动行为,生产前后材料停留厂房内的时间,是否当天进出(如果过夜的话及设涉及中间仓库)