消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池是否可以用作空调蓄冷水池(采取保证消防水量不被使用的措施)

消防水池是否可以用作空调蓄冷水池(采取保证消防水量不被使用的措施),想问问大家 其他地方消防部门是否有禁止使用,深圳住建部门一个答疑文件说“消防水池不应与暖通蓄冷水池合用。”也不知道具体什么原因。

zhouzhou | 2026-01-15 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

天苍老师 2026-01-15 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上只允许与生活用水共用,所以不用纠结为什么

EHS-DL 2026-01-19 10:03  1 赞  0 踩 [回复] 举报

城市执行差异,广州地区就可以,刚验收通过的一个广州工业园区项目就是消防水池与暖通蓄冷水池合用的。按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50736-2012》第8.7.7条第3款 蓄冷水池与消防水池合用时,其技术方案应经过当地消防部门的审批,并应采取切实可靠的措施保证消防供水的要求。查询相关资料,现深圳、北京是禁止合用,而广州、上海、重庆等地区是有条件允许合用的。

huanglong3721 2026-07-11 15:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但应做保证消防用水的技术措施

关闭

关闭

手机APP下载