消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

同一个防烟分区,或者住宅楼层机械防烟自然防烟冲突吗

例如1单元18楼会不会同时出现前室机械防烟和楼梯间的自然防烟窗?

的的发 | 2026-01-15 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-01-15 15:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若前室机械加压送风口‌正对入口墙面或设于前室顶部‌,则‌允许‌楼梯间设置自然排烟窗;若送风口位置偏移较为明显,则‌统一采用机械加压系统‌。

天苍老师 2026-01-15 16:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

同一防烟分区。设计单位通常会只采用一种防烟形式,因为多种防烟混合使用,很难保证可靠性。

李勤 2026-01-20 11:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟有要求。

潘天坤 2026-02-11 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般设置机械加压送风的场所,不宜设置窗户,如果设置窗户建议设置可联动关闭的窗户

说冲突也不冲突,适当考虑漏风量也是可以的,不考虑漏风量的情况设置可开启外窗,那么风量会有问题

关闭

关闭

手机APP下载