消防电梯设置位置

请问高层建筑每层有室外连廊,请问消防电梯能否设置在室外连廊上,室外连廊上是否还需要设置消防电梯前室。

马~~ | 2026-01-13 18:28
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

vicher 2026-01-14 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑设计防火规范》第7.3.5条及《建设防火通用规范》第2.2.8条:“除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室”。

EHS-DL 2026-01-14 13:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

室外连廊一般是敞开或半敞开‌建筑外部构件,而消防电梯前室得是室内封闭防火空间,你这咋弄呢?

沉默 2026-01-14 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

李勤 2026-01-20 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报