风机控制柜转换开关的优先级明确

消防验收时发现排风机在联动启动状态下,操作风机控制柜转换开关无法切换至手动状态,施工单位反馈设计思路是联动启动和消控室远程手动是最高级,是否符合规范要求?

黄陆奇 | 2026-01-09 14:13
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS-DL 2026-01-09 17:21 10 [回复]举报

不符合规范要求的,现场手动控制权优先,这风机控制柜现场都无法手动启,那不行啊。

小唐12321 2026-01-12 08:51 00 [回复]举报

现场手动永远最高级别。