8.3自动灭火系统

建筑防火设计规范BG50016—2014第8.31第2项中的占地面积大于1500㎡或建筑面积大于3000㎡的单、多层制衣、制鞋、玩具及电子等类似用途的厂房。

请教各位消防老师怎么玩具怎么定义?是所有涉及到玩具字眼的,无论是丁类还是戊类厂房都要设置自动灭火系统吗?

各位消防老师:我现在遇到的一个问题,某长生产的是儿童气模玩具,生产所使用的物质主要成分和原材料都是丁类产品,并且有丁类产品检验报告。某救援中心,不按建筑防火设计规范3.1.1表格:生产的火灾危险性和3.1.3表格储存物品的火灾危险性续表3火灾危险性类别定义,就直接说按8.3.1中第2项让设置自动灭火系统。这种说法我该怎样去给他们解释明白?


喜来乐 | 2026-01-05 23:00
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-01-06 11:34  3 赞  0 踩 [回复] 举报

“玩具”为‌功能用途描述,跟名字含有玩具两个字无关。但是贵司生产儿童气模玩具,形式上符合玩具类用途,但是是否要上自动灭火得结合火灾危险性综合判断。若主要原材料为PVC、TPU等‌丁类难燃物质‌,且不满足“劳动密集型”条件,则‌无需依据GB50016-2014第8.3.1条第2项强制设置自动灭火系统‌。消防部门以“产品名称含‘玩具’”为由要求设置,我认为属于‌对规范的误读与扩大解释‌,不符合《建筑设计防火规范》的法定分类原则。可提交书面说明,附上丁类物质检验报告‌(GB/T 5465.2或GB 8624)作为火灾危险性证明,申请由消防救援支队技术专家进行现场核查,依据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第8.1.8条,‌丁类厂房无需设置自动灭火系统‌,除非有特殊工艺风险。

李勤 2026-01-06 13:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范的指导思想是丙类相似厂房,但是对于玩具这项并没有指出火灾类别,并且条纹明细,实施指南都没有做出排除,建议设置灭火设施。

喜来乐   回复: 李勤2026-01-06 22:13

关于玩具丁类确实不太详细。涵盖范围大。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-01-07 09:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不是住建审验吗,跟救援中心有什么关系

喜来乐   回复: 沉默2026-01-07 12:57

救援中心监督指导,把住建局的结论推翻

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 喜来乐2026-02-24 10:41

那你跟他说找住建啊,消防只是监管,你验收合格就可以,那以前老厂房还什么都没呢。你保证设备好的,通道不堵塞,用途不改变就可以。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报