叉车充电桩配备什么类型的灭火器

叉车充电区域应该配备什么类型的灭火器,我们厂区叉车充电区域都是配水基型灭火器

行LUNAN | 2026-01-04 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2026-01-05 08:27 00 [回复]举报

做好防火分隔,快速断电,灭火器干粉水基都行,

EHS-DL 2026-01-05 09:21 10 [回复]举报

配水基型灭火器没问题。【广东省地标】电动汽车充电基础设施建设技术规程 DBJ/T 15-150-2018 第4.9.17条第2款 灭火器宜采用水基型手提式灭火器。

scool 2026-01-05 09:23 00 [回复]举报

可用全氟己酮

阴雨天 2026-01-05 10:05 00 [回复]举报

锂电池火灾,现在都是配水基型

李勤 2026-01-06 13:21 00 [回复]举报

水基、干粉都可以