消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防维保检测

做小区消防竣工检测的时候,只剩下一栋楼没有做竣工验收。那做这栋楼竣工检测的时候要不要检测消防水泵房。水泵房不属于这栋楼。

向日葵121 | 2025-12-18 11:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

邦哥 2025-12-18 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵房可以不用检测。要在报告里说明水泵房已经验收合格,本次没有参与检测的说明。

懒得说 2025-12-18 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防泵房不需要单独检测,但检测楼栋消防设施的功能是否正常,肯定需要启动消防水泵。

EHS-DL 2025-12-19 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵房之前通过了验收则本次可免检,如你从消防系统整体合规性考虑,对水泵房再次进行检测也可以。

小罗!!! 2025-12-20 14:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这要看项目向住建局报验的资料上有没有包括泵房,不过启泵功能肯定少不了

李勤 2025-12-25 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看之前泵房是否通过了验收

1.如之前通过了,你至少保证自己的楼静压、动压满足要求(但是建议一起验收泵房,如果之前好的,现在坏了呢)

2.如果泵房之前根本没有经过验收,那么这次应一起验收

关闭

关闭

手机APP下载