消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

应急照明配电箱是否做消防电源监控的问题

在有消防双电源切换箱的时候,应急照明配电箱是否做消防电源监控,是两个都做监控还是只需要在双切箱做监控

城中 | 2025-12-18 10:52
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

邦哥 2025-12-18 15:38  2 赞  0 踩 [回复] 举报

应急照明也属于消防用电,应该进行消防电源监控。主备电源都要监测。

红色ID 2025-12-18 21:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只是为消防设施供电的末级配电箱均需设置消防电源监控

李勤 2025-12-25 10:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电源监控,一般针对末端“电源控制柜”进行检测,不对终端“设备”控制柜进行电源监控

EHS-DL 2026-04-02 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌在设有消防双电源切换箱的情况下,应急照明配电箱必须独立设置消防电源监控模块,双电源切换箱与应急照明配电箱均需监控。‌GB 51309-2018 第3.4.3条 3 应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。GB 51348-2019 第13.3.8条 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端。

sail 2026-08-14 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,主备电源都要做。

关闭

关闭

手机APP下载