灭火器配置问题

高层住宅建筑每层公共面积不足100平方米,是否需要每层都配灭火器?灭火器配置规范,只有大于100㎡才需要配1具1A的灭火器,但是建筑设计防火规范2018版,高层住宅建筑公共部分应配置灭火器。

聂杰 | 2025-12-17 22:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

赵吏 2025-12-18 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第6.1.3条规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。对于公共面积不足100㎡的情况,规范并未强制要求必须配置灭火器。然而,《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.10条明确要求,高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。这意味着即使每层公共面积不足100㎡,也需要根据实际情况进行配置。其实灭火器相对也花不了多少钱,个人建议每层配置两具,提前预防火灾隐患,安全第一



李勤 2025-12-25 13:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报