灭火剂瓶压力取值

描述:现场七氟丙烷灭火剂瓶重装量为4.2Mpa,压力表表针指示在3.62Mpa左右

检查出,灭火剂压力不足(根据灭火剂瓶压力不得小于设计压力的90%)

请问,气体灭火剂瓶的压力是否按设计压力的90%取值;还是可以用压力允许区间取值

空中 | 2025-12-17 15:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

仓鼠 2026-03-04 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

充装压力等级说的是钢瓶的储压等级决定了所使用的钢瓶性质焊接瓶还是无缝钢瓶或者柜式储存等,对应储存压力才是真正的充装压力,他们的对象不一样

EHS-DL 2026-03-23 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应折算温度为20℃时压强进行评价,应该是按设计压力的90%取值作为最低合格阈值。‌“压力允许区间”仅指环境温度变化引起的瞬时波动‌(如-10℃~50℃内压力变化)。