哪条规范要求,电气竖井里应急照明电源电缆应采用矿物质电缆?

消防网友1076 | 2025-12-17 10:21
请写下您的回答回答

回答 | 3

阳明心 2025-12-17 14:17 10 [回复]举报

建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版),第10.1.10条第3款,

消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设;确有困难需同井敷设时,应分列两侧,且消防线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆

赵吏 2025-12-17 15:04 10 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:   

   1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

    2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。   

   3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

李勤 2025-12-25 13:24 00 [回复]举报