防火卷帘温控释放装置
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 和 《防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机 》GB14102.2-2024GB14102.2-2024 两个规范中规定的温控释放装置温度不一样,前者说的是73℃±0.5℃,后者说的是70℃,实际以哪个为依据?
涛涛呀 2025-12-17 09:33
1 赞
0 踩 [回复] 举报
1,看使用范围:《防火卷帘 第2部分:防火卷帘用卷门机》 GB14102.2-2024 本文件适用于工业与民用建筑中使用的防火卷帘用卷门机产品的设计、制造和检验。
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的防火卷帘、防火门、防火窗的施工、验收及维护管理。
2,看时间:2024-04-29发布 2025-05-01实施和 发布时间:2014年1月9日 施行日期:2014年8月1日
虽然新法优于旧法:同一机关制定的新旧规定不一致时,适用新的规定,但是两部规范的制定机关有差异,不能严格按照上述规定简单执行,重点中华人民共和国住房和城乡建设部发布的GB50877-2014的 1.0.3规定了:防火卷帘、防火门、防火窗的施工及验收中采用的工程技术文件、承包合同文件等文件中对施工及验收的要求,不应低于本规范的规定。也就是不能低于73℃±0.5℃,鉴于GB50877-2014规范没有废止,而且消防验收现在仍然归住建部管理,建议还是按照73℃±0.5℃执行