避难间的净面积是否需要扣除床、洗手盆之类的面积?

吴浩 | 2025-12-11 16:23
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

红色ID 2025-12-11 22:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定不扣除啊...按照你这个意思...避难间的面积还是动态的?规范的解释就是可使用面积...

追风赶月 2025-12-12 10:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不需要扣除床的面积。依据建筑防火通用规范 GB55037-2022;

2、洗手盆不建议设置。依据:7.1.16 避难间应符合下列规定:5 避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施,并应设置可开启外窗,除外窗和疏散门外,避难间不应设置其他开口;

刘工 2025-12-12 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要考虑床、洗手盆等设施的面积,如果这都要考虑的话,情况就太复杂了。

李勤 2025-12-15 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要扣除床、洗手盆面积