灭火器报废要求定义感到模糊

依据新规范中要求的1.筒体锈蚀面积不大于或等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;6.不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等。  

现在有一个灭火器瓶底锈蚀(未超过1/3),钢印无法识别,但是可以通过铭牌确认生产单位名称和出厂时间,这个灭火器应报废吗


先生大义 | 2025-12-11 08:39
请写下您的回答回答

回答 | 1

scool 2025-12-11 15:12 00 [回复]举报

那你怎么确认这个铭牌就是这个灭火器得

10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废:     1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;     2 筒体明显变形,机械损伤严重;     3 器头存在裂纹、无泄压机构;     4 存在筒体为平底等结构不合理现象;     5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;     6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;     7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;     8 被火烧过;     9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。