消防水泵控制室必须独立吗?

“消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房”中的控制室必须是独立的吗?可以和配电室和用吗?

电气123 | 2025-12-10 14:14
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

scool 2025-12-11 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:     1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;     2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

电气123   回复: scool2025-12-26 15:36

就是不能是吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报