室外四级充电站距离耐火等级一二级的单多层民用建筑的防火间距,当贴近民用建筑一面民用建筑为防火墙时,防火间距应该为多少,一二三级充电站不小于百分之70且不小于6米,四级充电站火灾危险性小于一二三级,是不是可以防火间距不限,还是该如何考虑?

杜工 | 2025-11-29 21:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

scool 2025-12-01 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电动汽车充电站设计标准 GB/T50966-2024 >11.1.1充电站与站外建(构)筑物之间的防火间距,不应小于表11.1.1的规定。

重庆消防 2025-12-01 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得你的理解是对的

李勤 2025-12-08 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报