非消防电梯轿厢是否设置消防专用电话?

GB50116-2013第4.7.条“2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。”如果一栋高层建筑有消防电梯和非消防电梯,或是一片带有大底盘地库的住宅小区多层住宅的非消防电梯,这里“非消防电梯轿厢内部”也需要设置消防专用电话?

饮者留名 | 2025-11-27 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 2

EHS专家-DL 2025-11-27 12:10 00 [回复]举报

非消防电梯轿厢内部没有强制要求安装消防专用电话。

小唐12321 2025-11-27 14:56 00 [回复]举报

不要,其实一般电梯就有五方通话,主机一般在消控室。可以通话