磷酸铁锂厂房内,工艺设备的钢平台要设置消火栓保护吗?

1234w | 2025-11-19 20:25
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2025-12-26 14:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设 备 本 体 的 附 属 平 台 ( 如 设 备 爬 梯 、 管 口 检 修 等 平 台 ) 可 不 按 设 备 层 考 虑 。 厂 房 内 部 设 有 多 层 备 平 台 ( 钢 平 台 ) 时 , 设 备 平 台 室 内 消 火 栓 设 置 要 求 参 考 楼 面 区 域 , 并 可 依 托 保 护 半 径 内 的 上 / 下 层 楼 面 室 内 消 火 栓 , 保 证 室 内 消 火 栓 设 置 有 2 枝 消 防 水 枪 的 2 股 充 实 水 柱 同 时 到 达 任 何 部 位 的 要 求 。 当 平 台 采 用 不 燃 烧 材 料 封 闭 楼 板 时 , 参 照 《 石 化 标 》 第 8 . 6 . 5 - 4 条 , 该 层 平 台 需 设 置 室 内 消 火 栓 。