室外消火栓供水问题

丁类二级防火等级工业园区消防改造,原室外消火栓系统采用市政供水,与生活、生产供水共用管网,一路供水。室外消火栓枝状设置。现在若是从泵房再接一路到该管网中,是否符合两路供水的要求

哈哈山下施 | 2025-11-13 15:25
请写下您的回答回答

回答 | 3

追风赶月 2025-11-14 09:02 00 [回复]举报

不符合两路供水的要求。另:1、原室外消火栓系统采用市政供水,与生活、生产供水共用管网,一路供水。这条不符合要求,需要室外消火栓单独管网接市政接口,单独接消防水表;2、消防泵房需要设计复核:水池+市政备用 :平时由消防水池供水(需通过水泵加压),市政管网作为备用。需要设计单位复核用水量、室外消火栓泵等因素。

牛丫头消防课堂 2025-11-14 12:35 00 [回复]举报

需要看你的室外消火栓的设计流量,如果设计流量超过20升每秒,这就不允许。

室外消火栓采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;一路供水可以枝装,如果两路供水必须环装


小唐12321 2025-11-14 15:35 00 [回复]举报

水泵房接到市政管网,那启泵不是回到市政,这合理吗。