对于隔断到密闭吊顶上的排烟怎么设置

隔断的高度为3米,装修后密闭吊顶的净空高度为3米,该区域是一个200平方米的大房间,且每个隔断的房间面积都不大于50平方米,如何设计排烟?

消防菜鸟119 | 2025-11-12 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2025-11-12 17:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

说的是200平方米的房间里隔成很多房间和走道等公共区域?

不包括公共区域,如果总的房间建筑面积小于200平方米可以不用考虑排烟设施

牛丫头消防课堂 2025-11-13 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果不超过50平米的房间,可以把排烟口设置在公共的走道。排烟量是按照整体的面积来计算的。