有爆炸有腐蚀的化学品库地面做法

消防规范第3.6.6 条:散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:1、应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。问题:1、有爆炸有腐蚀的甲类化学品危险库房,建筑地面是参考这个设计吗,是必须采用不发火花的地面吗?2、采用不发火花的混凝土地面的话,这个材料不防腐蚀。采用绝缘防腐蚀材料作整体面层时,采取防静电措施,可有专家说前提是面层必须不发火花。3、规范:采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。这两个句号是并列关系还是前面不发火花的地面是前提?

sufi | 2025-11-05 14:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

牛丫头消防课堂 2025-11-07 23:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时,还应采取防静电措施。这意味着在这类有爆炸危险的厂房中,首先要满足不发火花地面的要求,在此基础上,如果使用了绝缘材料作整体面层,才需要进一步采取防静电措施。