高低跨厂房的防火问题

高低跨的厂房,高跨和低跨之间是两个防火分区的防火墙,低跨的屋面耐火极限低于1小时,高跨高出低跨屋面的墙体有什么要求吗

一天三觉 | 2025-10-24 20:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2025-10-27 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yujun500 2025-10-30 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题本质是防火分区之间采取防火分隔的措施问题,个人观点两种处理方式:1)高低跨间防火墙做到最高屋顶或高出低跨15米。2)低跨靠近防火墙的屋面4米以上范围做防火吊顶达到1小时耐火极限