关于泄爆面积计算中,长径比的计算是否需要转换长短边

如100米长40米宽6米高的甲类厂房泄爆计算时,若将厂房划分为四段时,每段25米,那么计算时候是否依然将25米作为边,40米作为短边计算

sssss | 2025-10-21 08:31
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

罗马苏丹 2025-10-21 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和 4.0 倍的建筑横截面积之比

消防网友68723 2025-10-21 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 

长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比

sssss 2025-11-06 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 自问自答:应该是按照原来的长边来计算,25m为长边,40m为短边;