油罐区室外消火栓的出水口距离地面高度问题。

请问各位老师,油罐区室外消火栓的出水口距离地面高度有没有高度要求。

到拉稀 | 2025-10-10 18:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阿锋 2025-10-10 22:03  2 赞  0 踩 [回复] 举报

   

根据13s201《室外消火栓及消防水鹤安装》图集的指导,口径100栓口中心点距地面要有450mm的高度

牛丫头消防课堂 2025-10-11 10:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

按照室外消火栓对待,一般消火栓栓口距地面450mm,顶部一般距地面600mm

具体安装可以参照建筑标准设计图集13S201《室外消火栓及消防水鹤安装》图