消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于地下车库充电桩布置的问题

同一末端配电箱的充电桩回路能否跨防火分区布置,即配电箱与充电桩位于两个防火分区

MOV | 2025-10-10 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2025-10-10 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最好不要,可以加个配电箱。

罗马苏丹 2025-10-10 11:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置

阿锋 2025-10-10 23:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

该问题由《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GB/T51313-2018中,2.0.1 分散充电设施 dispersal charging infrastructure     结合用户居住地停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施,包括充电设备、供电系统、配套设施等。可知供电系统属于分散充电设施,又根据6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置要要求,配电箱与充电桩位于应在一个防火单元内。具体情况规定请参考6.1.5的相关规定。

牛丫头消防课堂 2025-10-11 11:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

同一末端配电箱的充电桩回路不能跨防火分区布置,即配电箱与充电桩不应位于两个防火分区。

 

根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018规定,新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置 。同时,考虑火灾影响及切非范围,跨防火分区不合适

李勤 2025-10-13 10:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能跨越防护分区

关闭

关闭

手机APP下载