消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

200余平的房间需要设置多少出口

        一个独栋商业,使用性质为台球厅,2层(一层有搭建的夹层),耐火等级二级,每层建筑面积约130平方米,且每层为一个大厅未分隔房间,仅且只有一部室内楼梯。

       根据《建规》18版第5.5.8条,单层未超过200平米,50人,可以设置一部楼梯。但根据5.5.15条,建筑2层大厅形成了独立房间,反推超过120平方的房间还必须设置两个疏散门。

       以上情况是否应该要求为2层增加独立的安全出口,向大家学习下。

夫咯咯 | 2025-09-17 17:40
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

罗马苏丹 2025-09-18 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.8条,单层不超过200平是歌舞娱乐放映游艺场所除外,台球厅是歌舞娱乐放映游艺场所

紫气东来9711   回复: 罗马苏丹2025-09-18 14:31

二层夹层面积未超200平米,可以一个疏散楼梯。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

紫气东来9711 2025-09-18 14:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以一个疏散出口或疏散门,根据建规GB50016,除老幼医歌外,一二级耐火等级,小于等于3层,二三层人数小于等于50人,可设一个安全出口。2层独立商业。

关闭

关闭

手机APP下载