电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

电动常开防火门在本区域发生火灾,火灾自动报警联动开始多少秒内要实现自动关闭?有没有明确的条文规定?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

追风赶月 2025-09-16 10:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有明确条文规范。国家规范只强调使用功能,比如:自动关闭功能、信号反馈功能。

棒棒哒_JgkA 2025-09-16 15:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从联动要求来说 不大于3S。

EHS-DL 2026-04-03 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可参考《防火门监控器 GB29364-2012》4.3.1.7 监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。

sail 2026-08-13 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门监控器 GB29364-2012》4.3.1.7 监控器应能接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号,并在30s内向电动闭门器或释放器发出启动信号,点亮启动总指示灯。