建规8.5.4条和建规8.5.3.3怎么理解?

       建规8.5.4条规定公共建筑地上超50平方无窗房间需设排烟设施,那8.5.3.3条是否可理解为公共建筑地上超100平方且经常有人停留的房间无论是否有可开启的外窗,也不管开窗面积达到要求都必须设机械排烟?请高手指点!

acmilanyhw | 2021-06-10 21:47
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-06-11 11:23  8 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟设施包括两种,自然和机械。首先自然,自然做不了的情况下设机械排烟。50平指地下或地上无窗或固定窗房间。100平指地上的有窗房间。排烟窗要开在储烟仓范围内,平时通风不强调高度。