常开防火门应设总线按钮吗

今天有同事说是常开防火门应设总线按钮,查了许久规范,没找到这个要求, 请各位大神指点

YLEM | 2025-08-15 09:41
请写下您的回答回答

精彩评论

EHS-DL 2025-08-15 13:36

没有这个规范要求的。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)明确常开防火门需具备火灾时自行关闭及信号反馈功能,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定联动触发信号需通过火灾报警控制器或消防联动控制器发出。只是实际工程中,部分项目可能增设手动控制装置(如总线按钮)作为冗余设计,但非规范强制要求。

查看原文
回答 | 共2个

EHS-DL 2025-08-15 13:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有这个规范要求的。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)明确常开防火门需具备火灾时自行关闭及信号反馈功能,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定联动触发信号需通过火灾报警控制器或消防联动控制器发出。只是实际工程中,部分项目可能增设手动控制装置(如总线按钮)作为冗余设计,但非规范强制要求。

李勤 2025-08-15 14:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

常开防火门首先连接到防火门监控主机,防火门主机是一个独立系统,通过联网线连接到报警主机。正常控制信号是     报警主机------防火门主机-----控制防火门动作

小唐12321 2025-08-15 15:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没,问题在于你怎么保证联动关闭与反馈,有些使用输入输出模块,有些使用防火门自带系统。