消防主机回路板接地故障

最近几天消防控制主机连续在报回路板接地故障,请问应该怎样来排除为好?

请写下您的回答回答

回答 | 共8个

牛疼 2025-08-14 11:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

蓝线接地除了一节一节排查 还能怎么查

黄先生黄先生   回复: 牛疼2025-08-15 11:09

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-14 12:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

找到故障接地回路,分段拆线查正负极接地情况,每次检查尽量排除一半(在各段线路的中中间拆线),逐渐缩小范围

黄先生黄先生   回复: 李勤2025-08-15 11:10

谢谢指教

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-08-14 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。

黄先生黄先生   回复: EHS-DL2025-08-15 11:10

谢谢指教

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-08-15 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

慢慢查,一半一半来,哪里好上去哪里开始。

黄先生黄先生   回复: 小唐123212025-08-15 16:51

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报