消防水泵房防火门等级是甲还是乙?好多机构资料不一样

皮克斯 | 2025-08-07 23:11
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

追风赶月 2025-08-08 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门。

牛丫头消防课堂 2025-08-08 09:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.5.12条,甲级防火门。

李勤 2025-08-08 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-08-08 10:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看题目说规范没,没就先看别答案,一般考试比较严谨,不会不说,不说按甲级门选。

张云 2025-08-12 17:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设备用房2+1.5+甲门 