消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

油浸变压器室可否设在丁类主厂房内(不靠主厂房外墙)?

再次请教各位专家:


《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定:

6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。


对上面条款是否可理解为:

设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,首先应设置直通厂房外的大门(这是前提条件)。如果油浸变压器室设了通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(补充条件?)?就是可燃油油浸变压器室可紧贴主厂房外墙设置,且应设置直通厂房外的大门。如果可燃油油浸变压器室设在主厂房中间,大门不能直通厂房外,则不满足上述规范呢?


谢谢!

请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2025-08-06 09:19 10 [回复]举报

设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门

牛丫头消防课堂 2025-08-06 09:42 10 [回复]举报

依据《 火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019

11.2.4 地上油浸变压器室的门应直通室外;地下油浸变压器室门应向公共走道方向开启,该门应采用甲级防火门;干式变压器室、电容器室门应向公共走道方向开启,该门应采用乙级防火门;蓄电池室、电缆夹层、继电器室、通信机房、配电装置室的门应向疏散方向开启,当门外为公共走道或其他房间时,该门应采用乙级防火门。配电装置室的中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且宜相邻的2个乙级防火门。

关闭

关闭

手机APP下载