全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-08-04 23:02
0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要调节,调节依据:
5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
条文说明
5.3.3 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。
稳压泵要满足其设定功能,就需要有一定的压力,压力过大,管网压力等级高带来造价提高,压力过低不能满足其系统充水和启泵功能的 要求,因此第1款作了原则性规定,第2款和第3款作了相应的技术规定。


稳压泵设计压力确定(一)
注:1.压力单位为m。
2.图中水泵处阀器件略。
提示:1.稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。
2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.80。
3.消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。


稳压泵设计压力确定(二)
1.压力单位为m。
2.图中水泵处阀器件略。
提示:1.稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H1+10。
2.稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。
3.消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。
4.当稳压泵从高位水箱吸水时,提示1~3中的参数仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
条文说明
提示:
气压罐有效容积要求
1.气压罐低置、放置于消防泵房时 P1>0.01H+0.15,且≥0.01H2+0.1,P2=P1/0.85
2.气压罐高置,放置于高位消防水箱间时 P1>0.15-0.01H1,且 ≥0.01H2+0.07,P2=P1/0.8
3.气压罐调节容积有效储水容积 4.气压罐总容积









式中:
Vq1——气压罐有效储水容积。
Vq——气压罐总容积。
β——气压罐容积系数,隔膜式气压罐取1.05。
——气压罐内工作压力比,宜采用0.65~0.85。
n每小时启泵次数。
注:压力的单位为MPa。

