牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:06
0 赞
0 踩 [回复] 举报
民用建筑设计术语标准》GB/T50504-2009,中庭定义:建筑中贯通多层的室内大厅。
上海市《建筑防排烟技术规程》:“三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的大容积空间”。
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》
1.0.23 何为“中庭”?何为“回廊”?
中庭定义:贯通三层及三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空间的最小投影面积大于100㎡的室内空间。
注:当上述室内空间,二层及以上楼层的贯通空间与周围场所采用固定防火分隔(防火墙、满足防火要求的防火玻璃等)时,可按高大空间进行防排烟设计。
高大空间:空间净高大于6m的场所。