消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅敞开楼梯间

住宅敞开楼梯间,在一层入户大堂设门封闭了,通往屋顶也设门封闭了,还算敞开楼梯间吗?

『Lili』 | 2021-06-04 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

林继青 2021-06-04 18:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

封闭楼梯间是要在楼梯间入口处设置门,防止火灾烟和热进入。只大堂和屋顶设门还是敞开楼梯间

关闭

关闭

手机APP下载