消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散路径通过架空层时,疏散路径是否要计算至架空层投影线外缘

 浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版) 第4.1.34:利用架空层等空间直通室外时,当疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离超过 6m 且大于架空层层高时,水平疏散距离应计算至架空层投影外边缘;住宅建筑架空层仅作为景观、人员通行使用时,疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离不应超过 15m。

我的现在遇到的问题是这样的:架空层和我的设计区域不是一个防火分区,那么设计区域的疏散距离是计算到防火分区门?还是一直计算到架空层投影外缘

另外这个项目是浙江省的所以要遵守上面的浙江省地标


LHH2737 | 2025-07-15 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

牛丫头消防课堂 2025-07-15 18:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版) 第4.1.34,未涉及防火分区的问题。

无论是否跨防火分区,疏散距离均应计算至架空层投影外边缘‌ 当架空层作为直通室外的疏散通道时,即便其与设计区域不属于同一防火分区,设计区域内任一点至安全出口的疏散距离仍需计算至架空层投影外边缘(即架空层与室外交界处)。该投影外边缘被视为室外安全区域的起点,与防火分区边界无关。

关闭

关闭

手机APP下载