消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷气体灭火检测

柜式七氟丙烷灭火装置全面检查一般是什么机构来做,有什么资质要求吗?每几年做一次?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-07-15 06:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

七氟丙烷灭火剂检测周期要求:

1️⃣ 日常检查:每月检查压力表、外观状态

2️⃣ 全面检测:每3-5年需进行灭火剂抽样化验和性能测试

检测依据:

《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)

《七氟丙烷灭火剂》(GB18614-2012)

气瓶检测周期:

储气瓶每5年需进行压力试验

驱动气体瓶每2年检测一次

检测依据:

《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)

《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)

黄先生黄先生   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-15 14:48

谢谢你的解答,对于七氟丙烷灭火系统有一定的了解,但我还是想知道哪些这样的机构可以来做?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-15 07:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

黄先生黄先生   回复: 李勤2025-07-23 14:16

谢谢了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载