半地下室概念模糊

三面开门,一面整层埋深,算半地下室吗

18741421682 | 2025-07-11 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2025-07-11 16:36  2 赞  0 踩 [回复] 举报

按照消防车扑救面考虑。

18741421682   回复: 李勤2025-07-12 07:18

谢谢,一下就明白了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2025-07-11 18:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火规范GB50016-2014(2018年版):半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。

牛丫头消防课堂 2025-07-12 00:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于地下室或半地下室,看你建筑图中的室外设计地面。先找到建筑图中室外设计地面。然后再去比较地下或半地下的问题。也就是说你的建筑高度从哪里开始计算的