加油站灭火器配置问题
汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021 第12.1.1条规定,每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置。
在日常加油站消防检查遇到一个问题,一个加油站有两个加油岛且两加油岛有10来米的距离,每个加油岛各一台加油机。加油站的工作人员说按GB 50156-2021的规定,在这在这两个加油岛分别各配置一具3A的灭火器符合规范要求。那么请教各们一个问题,若一个加油岛上只设一台加油机,那这台加油机应配备几具3A灭火器?我个人理解每个加油岛应配置两具3A灭火器,按照《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.1.1条的规定,一个加油岛应按一个计算单元来确定,而不是说把相距有10来米的两个加油岛按一个计算单元来确定。请教下各位大神,麻烦给解答下。谢了!